设备停多久才算停机?阈值到底怎么定
停多久才算停机由工厂自己定,没有统一标准。自动采集的产线常用“超过3到5个节拍周期没有产出”作为判停起点;再用5分钟(也有取3分钟或10分钟的)把停机分成小停机和需要填原因的停机。人工记录的工厂往往只记5分钟以上的,代价是小停机全部看不见。
先给结论:两条线,不是一条
“停多久才算停机”其实要定两个数。第一个是判停起点:设备多长时间没有产出,系统或记录人就认定它停了。第二个是分界线:停机持续超过多久,就必须有人给它填一个原因,低于这条线的归入小停机,只计次数和总时长,不逐条追原因。
这两个数都没有国家标准,也没有哪个行业协会规定过,是工厂自己的停机时间统计口径的一部分。常见的取法有三种:按节拍倍数、固定1分钟、固定5分钟。下面分别说。
三种常见取法各适合谁
| 取法 | 怎么判 | 适合的场合 | 要注意的坑 |
|---|---|---|---|
| 节拍倍数 | 连续3到5个标准节拍没有产出计数,判为停 | 有自动数据采集、节拍稳定的设备:注塑、冲压、贴片、灌装 | 节拍随产品变,阈值要跟着产品主数据走,不能写死 |
| 固定1分钟 | 无产出超过60秒判为停 | 节拍在几秒到十几秒的高速线,想省掉维护节拍表的麻烦 | 节拍长于20秒的设备会把正常循环间隔误判成停机 |
| 固定5分钟 | 5分钟以下不记,5分钟以上记录并填原因 | 人工记录的工厂;或者作为自动采集系统里“必须填原因”的分界线 | 单独使用时,5分钟以下的损失完全看不见 |
实际用得最顺的组合是:判停起点按节拍倍数,分界线取固定分钟数。前者保证不漏、不误判,后者控制操作工的填报负担。
为什么起点要跟节拍挂钩
假设两台设备:一台高速冲床,节拍1.5秒;一台压铸机,节拍75秒。如果全厂统一“60秒无产出算停机”,压铸机每个正常循环都会被判成停了一次,数据直接报废。反过来,如果统一成“3分钟无产出算停机”,冲床送料误送检出报警、操作工花40秒复位的那种停顿,一个班可能出现几十次,一次都抓不到。
按节拍倍数就没有这个问题。取3到5倍是因为要留出正常波动:取件机械手偶尔慢半拍、操作工顺手理一下料,不该算停。倍数低于2容易误判,高于10又太钝。
示例(假设数据):某注塑机当前产品标准周期32秒,判停起点取4个周期,即128秒。开模信号连续128秒没有出现,系统开始计停机,并且把停机起始时间回溯到最后一次开模的时刻,而不是从第128秒才开始算——否则每次停机都会少记两分钟。
小停机和停机的分界线取多少
TPM体系里对小停机(チョコ停)的传统描述是:短时间、操作工自己能恢复、不需要叫维修。落到数字上,5分钟是国内工厂用得最多的分界,也有取3分钟或10分钟的。选哪个值主要看一件事:这条线以上的停机,操作工每班要填多少条。
如果分界线定在2分钟,一个班要填三四十条原因,两周之后大家就开始闭着眼选第一项,数据质量比不填还差。现场经验是,一个班需要手动选原因的停机控制在十条上下,操作工还能认真对待。先按5分钟跑两周,数一下每班条数,再决定往上调还是往下调。
分界线以下的小停机不逐条填原因,但次数和总时长必须自动记下来。专门的抓法见小停机怎么抓出来。
阈值定太高,漏掉的是什么
很多工厂手工记录时只记10分钟甚至15分钟以上的停机。这样统计出来的停机时间,加上理论产量算一遍,会发现对不上:设备“没怎么停”,产量却差一截。差的这一截主要是三样东西:
- 高频短停:飞达卡料、瓶子倒瓶、传感器误报、料斗架桥。单次几十秒,一个班累计起来常常超过故障停机的总和。
- 换型前后的零碎时间:换模本身记了47分钟,但换完之后调机、等首件检验又断断续续停了几次,每次七八分钟,都在阈值之下。
- 班头班尾:开班晚开8分钟、下班前提前清扫停9分钟,每天发生,但永远进不了记录。
这些损失没有被记成停机,就会挤进OEE的性能开动率里,表现为“设备开着但跑不满”,而且没有任何原因可查。停机分钟数具体怎样折算成OEE百分点,可以看停机时间和OEE的关系。
常见错误:用“主电机运行信号”判停。电机转着但在空循环、在调机、在等料,信号显示一切正常。判停应当以产出计数(开模次数、冲次、过板数、过瓶数)为准。
定阈值时顺手写清楚的几件事
- 判停信号取自哪里(计数传感器、PLC循环完成位,还是人工)。
- 判停起点:几个节拍周期,节拍取自哪张表。
- 停机起始时间是否回溯到最后一件产出。
- 分界线:几分钟以上必须填原因,由谁填,多久之内填完。
- 阈值变更的生效日期要留记录,趋势图上要标注。
把这几条写进设备停机记录表的表头说明或系统配置文档里,换了人也不会走样。
常见问题
停机判定阈值能不能全厂统一用一个值?
分界线(比如5分钟以上必须填原因)可以全厂统一,方便汇总对比;但判停起点不宜统一,节拍2秒的冲床和节拍90秒的压铸机用同一个秒数,要么前者漏停机,要么后者把正常循环误判成停机。起点按节拍倍数定更稳妥。
人工记录的工厂阈值定多少合适?
靠纸质表或手工录入时,让操作工记1分钟的停顿不现实,多数工厂定在5分钟或10分钟以上才记。要清楚这样得到的只是“大停机”数据,短停顿的损失要靠产量反推或者抽时间蹲点观察来补。
阈值改了以后历史数据还能对比吗?
不能直接比。阈值从10分钟降到5分钟,停机次数和停机总时间都会变多,看起来像设备变差了,其实是看得更细了。改阈值要记录生效日期,趋势图上标注出来,前后两段分开解读。
设备在转但没出产品,算停机吗?
按产出判定的话算。空转、空循环、试机调整期间没有合格产出,对生产来说和停着没有差别。所以判停信号建议取“产出计数”而不是“主电机运行”,否则空转时间会被当成正常生产。
接着看
本站由 TEEPTRAK 出版,正文保持厂商中立;商业关系见出版方声明。发现错误请发邮件至 yqf@teepchina.com。
微信号 Teeptrak-SZ